近日,,中國特種設備檢測研究院(以下簡稱“中國特檢院”)與廣西特檢院再度聯手,出色的完成了中電防城港電廠2﹟鍋爐(600MW)的定期檢驗工作,,及時發現并消除了重大特種設備安全隱患,,認真探索“看病開方”的工作方式,為確保特種設備的安全運行和電廠的安全生產做出了積極貢獻,。
(廣西特檢院胡明輝院長在現場與中國特檢院檢驗專家交換意見)
此次檢驗為中電防城港電廠2﹟鍋爐(600MW)的首次內部檢驗,,從五月初開始檢驗共歷時半個多月,檢修工期安排較短,,檢驗強度大,,難度高。為了確保檢驗質量,,圓滿完成檢驗任務,,廣西特檢院領導高度重視,在人員配備,、設備調配上都做了周密的部署,,精心選派鍋爐檢驗技術骨干與中國特檢院派出的檢驗專家組成現場檢驗工作組聯合打好攻堅戰。共同編制了詳細的檢驗工作方案,,并提前與使用單位協調了現場的檢驗準備和相關配合工作,;通過多種綜合檢驗檢測手段,結合對鍋爐安裝,、運行過程的記錄和技術資料的嚴格審查,,對此臺鍋爐運行以來的實際狀況進行全面內部檢驗。鑒于廣西特檢院檢驗能力的不斷提升,,派出的檢驗人員還擔當了部分檢驗分項的項目負責人,,整個檢驗工作嚴格按照方案穩步實施,有力的保證了檢驗工作質量,,得到了聯合檢驗的中國特檢院專家的一致認可,。
(標高
檢驗中及時發現了大量問題和隱患,,例如吊架過載或失載,、屏過管的管夾有松脫及防磨瓦有脫落或移位現象等宏觀檢驗發現的缺陷;低溫再熱器出口集箱左側靠近大罩左墻的環縫存在超標現象等超聲波探傷發現的超標缺陷,;鍋爐再熱蒸汽熱段管道出爐頂大罩后的彎頭前側環縫,、主蒸汽管道安全閥管座角焊縫,、過熱器二級減溫水管道左側彎頭背弧面有表面裂紋等經磁粉探傷發現的缺陷。為了進一步保證使用單位的安全生產,,降低經濟損失,,現場檢驗工作組急用戶之所急,針對發現的安全隱患,,采用科學手段進行細致的缺陷產生原因調查分析,,及時提出整改要求后,督促用戶制定解決的方案,,尤其對處理難度較大的問題提供了有效的整改建議,;在迅速開展整改的工作中,檢驗人員加班加點,,協助解決技術難題,,確保整改工作順利進行。使用單位對中國特檢院和廣西特檢院的認真負責的工作態度和細致嚴謹的檢驗作風表示了高度贊揚和感謝,。
這次定期檢驗工作是在中國特檢院與廣西特檢院聯合成功進行中電防城港電廠1﹟鍋爐定期檢驗的良好基礎上的又一次大型合作,。不僅在服務重點工業項目上加強了溝通與配合,進一步加快推進了雙方合作交流的步伐,,更在提高服務企業能力和加大 “看病開方”的探索力度上具有十分重要的意義,。廣西特檢院始終堅持把開展“質量和安全年”活動的落腳點放在提高特種設備檢驗質量安全上,積極開展鍋爐熱工測試等節能降耗服務,,幫助企業研究特種設備安全問題解決方案,,為企業提供一個特種設備生產、使用安全的良好環境,,加快提升服務質量和服務水平,,不斷促進企業又好又快發展。